是为了保护吗?今天遇到一论述道题,不知道怎么答~~
发表于 2007-11-22 13:25 | 显示全部楼层
是为了接消弧线圈。10KV一般为三角型接线,没有中性点引出,所以用接地变引出中性点。
发表于 2007-11-24 13:27 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2007-11-25 00:13 | 显示全部楼层
可以实现接地选线
 楼主| 发表于 2007-11-25 09:16 | 显示全部楼层
但是我们那没接消弧线圈,是小电阻接地,关键是为了防止触电吗?
发表于 2007-11-26 10:01 | 显示全部楼层
既然是论述,那我就给楼主说详细一点,最近写论文,写的就和这个有关。
首先说明一下,消弧线圈带接地变的我没有见过,感觉上消弧线圈应该不用接地变。但小电阻接地(变压器小电阻接地侧为△形接线)就需要接地变了。

配电网络中电力变压器中性点经电阻再接人大地的系统叫中性点电阻接地系统,当电力变压器中性点不能引出时可以用接地变压器造一个系统中性点。也就是说,由于变压器10kV侧为△形接线,必须人为增加一个特制星形接地的三相变压器,在它的中性点接接地电阻,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作。
接地变三相铁芯的每个芯柱上的绕组被平均分为两段,两段绕组极性相反,三相绕组按Z形联结法。对正序、负序电流呈现高阻抗(相当于励磁阻抗),绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁芯柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流时,两绕组产生的磁通相互抵消,所以对零序电流呈现低阻抗(相当于漏抗),零序电流在绕组上的压降很小。也即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。


下面附上一张接地变的电磁特性图

[ 本帖最后由 BATMAN 于 2007-11-26 10:15 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2007-11-26 10:08 | 显示全部楼层
接地变安装位置的选择:
1、第一种安装位置:
接地变安装于10kV受总与变压器10kV引线之间。这样发生接地故障时,零序电流流经的回路如图所示。此时零序电流流向分布为:从10kV出线-10kV母线-10kV受总开关-接地变-小电阻-地。因此可在配电开关(跳配电开关)、10kV受总开关(跳10kV受总)、小电阻进线处(跳变压器各侧开关)装设三级零序定时限过流保护,逐级配合,分段切除接地故障。
此安装方法的优点是能够实现零序保护配电线、受总、中性点三级配置,能够逐级切除故障。缺点是需要在变压器10kV侧搭接电缆与接地变、小电阻相连,如电缆出现故障就会造成差动、零序保护跳闸,使变压器退出运行。
2、第二种安装位置:
如果变电站10kV线路间隔比较充裕,也可以考虑采取单独占用10kV线路间隔的方式,将接地变直接接在10kV母线上。
此安装方法的优点是一次系统改造量较小,不用重新敷设电缆,避免由于电缆故障造成变压器退出运行的情况发生。但这种接线方式存在一定的缺陷,假设还按上文三级零序定时限过流保护配置,由于接地变在10kV母线下配电开关侧,当201开关上口发生10kV接地时(如图中的b点),201零序保护动作开关跳闸后,10kV母线失电,接地变小电阻进线处装设的零序过流保护失效,无法切除故障。也就是说b点将会成为零序保护动作的死区。此外变压器发生去内故障,差动保护动作跳各侧受总开关后,造成两段10kV母线接地变并列运行,这种方式将会造成系统有两个中性点接地点,使接地故障电流发生变化。
因此,适应此种接线方式必须要改变零序保护的常规配置原则,一种解决的办法是取消201这一级的零序保护,10kV母线以上发生接地故障时统一由接地变小电阻进线处安装的零序保护动作切除故障,保护跳总出口跳开变压器各侧开关,同时在变压器差动保护回路中,增加联跳回路切除带接地变及小电阻的配电开关。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1ZG豆 +3 收起 理由
sxmszw + 3

查看全部评分

发表于 2007-11-26 10:09 | 显示全部楼层
不知道上面的回答能够解决楼主的疑问了吗?
发表于 2007-11-26 10:52 | 显示全部楼层

人为的引出中性点

 楼主| 发表于 2007-11-26 12:16 | 显示全部楼层
谢谢BATMAN~~非常感谢~有机会一定交流交流