继电保护工作的浓缩精华版基础知识(一)连载中写道“在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。”
个人认为,这个不对,只要电流回路之间没有电气联系,则在开关场接地更优。
首先,这个接地时保安接地,所以,离一次越近越好。
其次,只要各ct之间没有电气联系,则,不会因两点或多点接地引起分流,也不会增大ct的负载(这个很重要)
最后,多组ct在保护屏接地,应该采用直接与接地铜牌的接地方式接地。不过现场经常做不到,以相互端接最后一点接地的情况。作业中容易出现失去保安接地的情况。

所以,只要ct回路之间没有电气联系,宜各自在开关场一点接地。

发表于 2013-7-14 19:03 | 显示全部楼层
我们现在都在开关场接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-14 19:52 | 显示全部楼层
在开关场接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 18:16 | 显示全部楼层
好贴啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 21:22 | 显示全部楼层
楼主大好人,《继电保护工作的浓缩精华版基础知识》在哪里?小弟刚参加工作,对继电保护知识匮乏,继续资料,求楼主分享,不胜感激!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-20 19:21 | 显示全部楼层
这个必须要顶,好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-4 15:52 | 显示全部楼层
有和电流的地方在保护屏接地,应该是你说的有电气连接和和而不是意义上的和。是这个意思吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-21 09:54 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报