电源房UPS与电池柜是否要求隔开

[复制链接]
发表于 2010-5-30 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有相关规定要求电源房UPS与电池柜必须要隔开,安装玻璃。
发表于 2010-5-31 09:39 | 显示全部楼层
这个好像没特殊规定吧...
发表于 2010-5-31 19:12 | 显示全部楼层
规定是要求分开的
发表于 2010-6-3 11:43 | 显示全部楼层
有这样专门的规定?能具体说说嘛
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:08 | 显示全部楼层
哪个规定要求的啊,,能具体点吗 jouyou_009
发表于 2010-6-3 22:47 | 显示全部楼层
好象没有看到,知道的说说。
发表于 2010-6-4 09:16 | 显示全部楼层
关注中!!
发表于 2010-6-4 09:27 | 显示全部楼层
对阀控式免维护蓄电池没有要求要分开
发表于 2010-8-19 00:14 | 显示全部楼层
回复 1# kyrin


09年9月发的《南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范》中对蓄电池做了规范。  

8.2 蓄电池安装要求

8.2.1 安装场所的布局要求

8.2.1.1 容量在2V/300Ah以上的阀控式密封铅酸蓄电池组应设专用的蓄电池室。对新建变电站两组蓄电池宜分别设置专用的蓄电池室。技改及扩建变电站应对同一蓄电池室内的两组蓄电池组间装设可靠防火间隔。蓄电池应采用支架安装,不宜采用组屏安装。

发表于 2010-8-19 09:10 | 显示全部楼层
没特殊规定